问:玻璃钢管道标准都有什么标准? 答:玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上,并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进,能充分发挥材料的作用,在满足使用强度的前题下,提高了钢度,保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢夹砂以其优异的耐化学腐蚀、轻 质高强,不结垢,抗震性强,与普通钢管比较使用寿命长,综合造价低,安装快捷,安全可靠等优点,被广大用户所接受。
玻璃钢管道的国家标准:
JC552-94 纤维缠绕增强热固性树脂压力管
GB/T21238-2007 玻璃纤维增强塑料夹砂管
GB/T21492-2008 玻璃纤维增强塑料顶管
HG20520-92 玻璃钢/聚氯乙烯复合管道设计规定
HG/T21633-1991玻璃钢管和管件
CECS190:2005 给水排水工程埋地玻璃纤维增强塑料夹砂管管道结构设计规程
相关试验方法标准
GB/T 5349 纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法
GB/T 5349 纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法
GB/T 5349 纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法
为了全面检查管道的安装质量,要按照《给水排水管道工程施工及验收规范》规定的试验方法进行试压进行全面的检查,要实施水压的测试。可容许的渗水量可以按照玻璃钢钢管的标准实施。
由于玻璃钢管之间用的是双“O”型密封圈的方式进行连接的,所以每安装一根管道,就要在承插口处进行打压,以检测双“O”型密封圈的密封效果。
用
试压泵直接通过管顶的试压孔。加水打压至管道工作压力的1.5倍后停泵(操作过程中要打开排水阀排气),观察2min,压降值不超过试验压力的5%,且管
口没有渗漏现象时,管口试压即为合格。若果压降降低的比较快,就说明密封的效果不好,要重新进行安装,以确保整个玻璃钢管道系统总体试压成功。
安装玻璃钢管道首先要要检查玻璃钢管道的径向挠曲数值。根据规范要求,玻璃钢管道要在安装完成后24小时之内,测试安装的管道初始径向挠曲是否变形,管道是不是出现隆起、扁平和其他突变的情况发生。